Cactiez历史流量不能显示100M

[复制链接]

258

主题

270

帖子

819

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
819
发表于 2017-3-1 01:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

  1)客户端SNMP版本为V2c或以上,目前大多数网络设备均符合要求;我们的交换机也是满足要求的。
  2)进入CactiEZ的页面,选择控制台-管理-数据源,点击要选择的数据源,在"自定义数据"区域,"输出类型ID"一栏中,要选择"流入/流出 位(64位)",默认是"流入/流出 位",点击"保存",如图1;
20141115042045163.jpg
  3)在控制台-模板-数据模板中,选择接口流量,确认traffic_in和traffic_out中最大值设置处"使用各数据源值(跳过这个值)"为勾选状态,
  对于目前的cacti监控来说,只需要修改各数据源的输出类型ID为"流入/流出 位(64位)",即第(2)项即可。